А что, очень большая точность нужна? Измерьте сопротивление термометра при 0 градусов (обычно это водно-ледяная смесь), затем при 100 градусах. Подобрать градуировочную таблицу несложно.
Если панель контроллера (прибора) отображает температуру, вместо датчика ставь магазин сопротивлений или переменный резистор. Выгоняешь ими прибор на значение 0 и 100 получаешь значения сопротивления датчика. Ищешь по таблицам подходящие значения и узнаёшь градуировку.
Вариант №1.Разберите датчик. Внутри он представяет собой катушку из тонкого провода. Вообще-то тепловычислители комплектуются ТС с градуировкой 100П, 1000П (П-платиновые).Но поскольку он -импортный, это не факт. Вариант №2. Вместо ТС подключите магазин сопротивлений и включите вычислитель. Ориентируясь на показания тепловычислителя (интервал температур 10 градусов, 0т 0 до 100). Запишите показания. Подберите градуировочную таблицу. Но смущает одно-за "бугром" стандарты другие.
Если датчик для ГВС, скорее всего он обычный-ТС. Используются ,в основном, платиновые. Термопар и цифровых не видел. Почему платиновые-они более точные для коммерческих расчётов.
Очень странно, что вы за 35 лет "термопар и цифровых не видели"... Появился повод расширить свои знания в теме КИПиА. Если не секрет, что пускаете и налаживаете?
Конечно же работаем со всеми видами датчиков,цифровые же датчики используются крайне редко по причине невозможности их заменить. А пускаем электрооборудование до 35 кВ, ну и всё, где есть КИП и диспетчеризация.
Мы не занимаемся ремонтом неисправного оборудования, это проблема заказчика. Поэтому при неисправности цифрового датчика возникает вопрос о его срочной замене. С ТС такой проблемы нет. Определённый запас их всегда есть.
Да, Вадим, получилось.Подключил МСР -60. Диапазон начинается от 510 Ом - 110градусов.Обратная полярность. Рабочий диапазон 5 - 7 кОм 60 - 70градусов. Магазина не хватило конец диапазоне задать. 25 градусов при 10 кОм. Почитал в интернете, большинство датчиков для котлов 10 кОм.
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить сервисы для вас. Если ваш возраст менее 13 лет, настроить cookie-файлы должен ваш законный представитель. Больше информации
Комментарии 17
На ваш вопрос даже поляки правильно не ответят.
Появился повод расширить свои знания в теме КИПиА.
Если не секрет, что пускаете и налаживаете?