✔️ Приказом Минстроя России №913/пр от 25.12.2024 утверждено изменение №7 к своду правил 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
📌 Требования к размещению помещений встроенных трансформаторных подстанций на подземных и первых этажах жилых зданий:
🔴 использование только сухих трансформаторов или трансформаторов с негорючим заполнителем при размещении на первом этаже;
🔴 экранирование помещений трансформаторных подстанций от всех примыкающих к ним помещений другого назначения. Над, под и смежно с встроенными и пристроенными трансформаторными распределительными подстанциями не следует располагать жилые, общественные и другие помещения с постоянным пребыванием людей;
🔴 отделение помещений трансформаторных подстанций в блоке с ограждающими конструкциями противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с заполнением проемов, за исключением проемов в наружной стене, противопожарными воротами с пределом огнестойкости не менее EI 60;
🔴 устройство не менее двух выходов из блока размещения трансформаторных подстанций в эвакуационные лестничные клетки стоянки автомобилей через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. Помещения должны оборудоваться системой автоматической пожарной сигнализации и др.
📃 Ознакомиться с документом: https://clck.ru/3GVWUe #СтройнадзорНСО #Строительство #МинстройРФ #документация