🗯 В письме от 2 ноября 2024 г. № ИГ-117-2438-13-2 отмечено, что положения п. 5.4.16 д свода правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» регламентируют требования к размерам простенков между проёмами лестничной клетки и проёмами помещений в наружной стене здания.
➡️ Они распространяются на случай плоского фасада, т.е. на случай, когда проём в наружной стене лестничной клетки и проём помещения в наружной стене здания лежат в одной плоскости.
➡️ При размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой с образованием внутреннего угла между плоскостями наружных стен менее 135°, необходимо руководствоваться положениями п. 5.4.16 е) свода правил 2.13130.2020.
➡️ В каждом из случаев расстояние между проёмами лестничной клетки и помещения измеряется между наружными гранями проёмов (без учёта откосов).